Thông số kỹ thuật Icu Ics của dòng MCCB mang ý nghĩa gì?
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thông số kỹ thuật Icu Ics của dòng MCCB mang ý nghĩa gì?
Thông số kỹ thuật Icu Ics của dòng MCCB mang ý nghĩa gì?
Trong các [URL='http://khanghuan.com/cars/may-cat-khong-khi-acb-mitsubishi']ACB Mitsubishi[/URL], MCCB Schneider nói chung và hầu hết các dòng MCCB khác thường ghi nhiều thông số kỹ thuật như: dòng định mức, điện áp xung định mức, theo cách chú thích của mỗi nhà sản xuất. Các thông số kỹ thuật thông thường không khó khăn đối với dân kỹ thuật. Tuy nhiên có 2 thông số mà nhiều anh em không hiểu chính xác về nó. Đó là
- Icu: là viết tắt của rated Ultimate short-circuit breaking Capacity: Dòng cắt sự cố định mức cơ bản, là dòng hiệu dụng mà máy cắt được thử theo điện áp thử nghiệm cụ thể ứng với chu trình: Cắt – t – Đóng Cắt (O – t – CO).
- Isc: là viết tắt của rated Service short-circuit breaking Capacity: Dòng cắt sự cố định mức theo yêu cầu riêng (ta tạm hiểu từ service như vậy), là dòng hiệu dụng mà máy cắt được thử theo điện áp thử nghiệm cụ thể ứng với chu trình gồm một lần cắt và hai lần đóng cắt: Cắt – t – Đóng Cắt – t – Đóng Cắt (O – t – CO – t - CO). Do chế độ thử nghiệm này nghiêm ngặt hơn so với dòng Icu, vì vậy mà dòng này thường nhỏ hơn dòng Icu. Theo các tiêu chuẩn thì trị số Ics = 25%, 50%, 75% hoặc 100% Icu. Cái này thường phụ thuộc và công nghệ của mỗi nhà sản xuất.
[URL='http://khanghuan.com/make/bien-tan-mitsubishi']đại lý Biến Tần Mitsubishi[/URL]
Chúng ta có thể hiểu ngắn gọn như sau:
Icu (Ultimate breaking capacity (kA)): Là dòng ngắn mạch tối đa, nó có khả năng chịu được dòng cực đại khi xảy ra sự cố của thiết bị (dòng này thường được thực hiện ở quá trình thí nghiệm kiểm tra MCCB).
Ics (Service breaking capacity (%Icu)): Là dòng ngắn mạch thực tế, nó có khả năng cắt thực tế khi xảy ra sự cố của thiết bị, điều này phụ thuộc vào từng nhà sản xuất
Thường thì Ics=75%Icu, đối với các loại xịn thì 100%Icu
Ngoài ra, các thiết bị đóng cắt còn có thêm 2 thông số cơ bản nữa là:
- rated short-time (1s) withstand current: Khả năng chịu dòng ngắn mạch của máy cắt do nhà chế tạo đưa ra ứng với một khoảng thời gian (trong trường hợp này là 1s). Có trường hợp giá trị này cho phép trong 3s.
[URL='http://khanghuan.com/cars/contactor-khoi-dong-tu-schneider']Aptomat Schneider[/URL]
Ký hiệu: Icw (1s) hoặc Icw (3s) (Current Withstand)
- rated short-circuit making capacity(peak value): Dòng xung định mức mà máy cắt chịu được khi thử nghiệm đóng (making).
Ký hiệu: Icm (Capacity Making)
Các thông số này đối với người sử dụng thông thường, hệ thống cung cấp điện không áp đặt theo tiêu chuẩn gắt gao thì người lựa chọn thường không quan tâm lắm, nhưng các thiết bị có Icu cao so với Ics. Icw (3s) so với Icw(1s) thì giá thành thường cao hơn rất nhiều. Điều này càng thể hiện rất rõ trong các thiết bị đóng cắt cao thế
[URL='http://khanghuan.com/cars/mccb-schneider']MCCB Schneider[/URL]
Trụ sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Show room: 4A/34 St.1 - Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An - Bình Dương
Điện Thoại: 0650 3736679 - 091 526 6339
Fax: 0650 3796512
Email: hoanguyen@khanghuantech.com
Trong các [URL='http://khanghuan.com/cars/may-cat-khong-khi-acb-mitsubishi']ACB Mitsubishi[/URL], MCCB Schneider nói chung và hầu hết các dòng MCCB khác thường ghi nhiều thông số kỹ thuật như: dòng định mức, điện áp xung định mức, theo cách chú thích của mỗi nhà sản xuất. Các thông số kỹ thuật thông thường không khó khăn đối với dân kỹ thuật. Tuy nhiên có 2 thông số mà nhiều anh em không hiểu chính xác về nó. Đó là
- Icu: là viết tắt của rated Ultimate short-circuit breaking Capacity: Dòng cắt sự cố định mức cơ bản, là dòng hiệu dụng mà máy cắt được thử theo điện áp thử nghiệm cụ thể ứng với chu trình: Cắt – t – Đóng Cắt (O – t – CO).
- Isc: là viết tắt của rated Service short-circuit breaking Capacity: Dòng cắt sự cố định mức theo yêu cầu riêng (ta tạm hiểu từ service như vậy), là dòng hiệu dụng mà máy cắt được thử theo điện áp thử nghiệm cụ thể ứng với chu trình gồm một lần cắt và hai lần đóng cắt: Cắt – t – Đóng Cắt – t – Đóng Cắt (O – t – CO – t - CO). Do chế độ thử nghiệm này nghiêm ngặt hơn so với dòng Icu, vì vậy mà dòng này thường nhỏ hơn dòng Icu. Theo các tiêu chuẩn thì trị số Ics = 25%, 50%, 75% hoặc 100% Icu. Cái này thường phụ thuộc và công nghệ của mỗi nhà sản xuất.
[URL='http://khanghuan.com/make/bien-tan-mitsubishi']đại lý Biến Tần Mitsubishi[/URL]
Chúng ta có thể hiểu ngắn gọn như sau:
Icu (Ultimate breaking capacity (kA)): Là dòng ngắn mạch tối đa, nó có khả năng chịu được dòng cực đại khi xảy ra sự cố của thiết bị (dòng này thường được thực hiện ở quá trình thí nghiệm kiểm tra MCCB).
Ics (Service breaking capacity (%Icu)): Là dòng ngắn mạch thực tế, nó có khả năng cắt thực tế khi xảy ra sự cố của thiết bị, điều này phụ thuộc vào từng nhà sản xuất
Thường thì Ics=75%Icu, đối với các loại xịn thì 100%Icu
Ngoài ra, các thiết bị đóng cắt còn có thêm 2 thông số cơ bản nữa là:
- rated short-time (1s) withstand current: Khả năng chịu dòng ngắn mạch của máy cắt do nhà chế tạo đưa ra ứng với một khoảng thời gian (trong trường hợp này là 1s). Có trường hợp giá trị này cho phép trong 3s.
[URL='http://khanghuan.com/cars/contactor-khoi-dong-tu-schneider']Aptomat Schneider[/URL]
Ký hiệu: Icw (1s) hoặc Icw (3s) (Current Withstand)
- rated short-circuit making capacity(peak value): Dòng xung định mức mà máy cắt chịu được khi thử nghiệm đóng (making).
Ký hiệu: Icm (Capacity Making)
Các thông số này đối với người sử dụng thông thường, hệ thống cung cấp điện không áp đặt theo tiêu chuẩn gắt gao thì người lựa chọn thường không quan tâm lắm, nhưng các thiết bị có Icu cao so với Ics. Icw (3s) so với Icw(1s) thì giá thành thường cao hơn rất nhiều. Điều này càng thể hiện rất rõ trong các thiết bị đóng cắt cao thế
[URL='http://khanghuan.com/cars/mccb-schneider']MCCB Schneider[/URL]
Trụ sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Show room: 4A/34 St.1 - Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An - Bình Dương
Điện Thoại: 0650 3736679 - 091 526 6339
Fax: 0650 3796512
Email: hoanguyen@khanghuantech.com
An Phát- New member
- Tổng số bài gửi : 7
Tuổi : 44
Đăng ký ngày : 06/07/2016
Danh tiếng : 0
Similar topics
» Thông số kĩ thuật cuộn màng ép ly nhựa
» thông số kĩ thuật các dòng thang nâng người từ 6m tới 14m
» Cuộn màng ép miệng ly in ống đồng và kỹ thuật in
» Kỹ thuật in ống đồng trên màng ép ly nhựa bạn nên biết
» Mỗi kĩ thuật in cuôn màng ép ly đều có ưu nhược điểm riêng
» thông số kĩ thuật các dòng thang nâng người từ 6m tới 14m
» Cuộn màng ép miệng ly in ống đồng và kỹ thuật in
» Kỹ thuật in ống đồng trên màng ép ly nhựa bạn nên biết
» Mỗi kĩ thuật in cuôn màng ép ly đều có ưu nhược điểm riêng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết